发表于 2008-6-22 18:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-22 19:52:43 | 显示全部楼层
SOLAS要求.
应急发电机应能连续工作18小时.
所以应该是从溢流口到低位报警之间的容积满足18h使用
参考公式如下:
V(L)=油耗量L/H× 18H/柜舱装载系数η
油耗有一个修正值的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-23 21:03:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-23 21:16:40 | 显示全部楼层
不是吧
低位后还能18H
那,报警有何意义
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-23 21:20:30 | 显示全部楼层
应该是低位报警后还能使用18h,
因为你的应急发电机兼作停泊发电机用, 低位报警的作用就是警告船员:作停泊发电机用时发生报警,油柜的油不能再用了或请及时加油, 否则油柜的油就不能保证该发电机在船上应急工作时,运行18h了. 其实对于这种情况, 还应安装一个低低位报警.

如果应急发电机仅在应急时使用而不兼作停泊发电机,那么油柜从溢流口到低位报警之间的容积满足18h使用就可以了. 此时报警器是安装在油柜底部的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-23 21:37:42 | 显示全部楼层
我明天再去问一下老外,他以前是船上的老轨.
我想他应该知道的.
附参考数据供参考.
参考数据.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-24 09:49:45 | 显示全部楼层
水中游龙回答的非常正确
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-24 09:59:16 | 显示全部楼层
应该是低位报警后还能使用18h比较合理,但是规范公约的要求是总容积够用18h就够了。没要求应急发电机油柜要设低位报警的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-24 10:31:01 | 显示全部楼层
如果说是燃油油储存舱的低位报警能保证应急发电机用18H还可以理解,我不同意应急发电机燃油柜低位报警后还能用18个小时,如果这样的话,直接把低位报警装到油箱高位就可以了。低位报警也失去了意义。另外应急发电机的油柜应该是独立于机械处所以外。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-24 10:32:45 | 显示全部楼层
我认为水中游龙说的对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-24 11:20:03 | 显示全部楼层
对低位报警的位置好像没有什么特定的要求吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-24 12:17:34 | 显示全部楼层
规范规定必需在低位报警之后仍能用18个小时
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-24 15:47:07 | 显示全部楼层
应急发电机根本没有低位报警要求,规范只是要求应急发电机燃油柜容量够应急发电机18小时只用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-24 17:01:32 | 显示全部楼层
同意4楼的看法。大家看清楚了没有,这台副机是停泊兼应急用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-24 17:06:01 | 显示全部楼层
同意水中游龙的说法 此发电机组是停泊兼应急发电作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-25 08:28:31 | 显示全部楼层
GL-machinery,section 10,B
2.2.4 An independent fuel supply is to be provided
for the prime movers of the emergency source of electrical
power:
– On cargo ships, the fuel capacity must be sufficient
for at least 18 hours. This applies in analogous
manner to the engines driving emergency
fire pumps.
– On passenger ships, the fuel capacity must be
sufficient for at least 36 hours. A reduction may
be approved for passenger ships employed in
short voyages only (in territorial waters), but the
capacity must be sufficient for at least 12 hours.
On passenger ships, the fuel tank must be located
above the bulkhead deck, and on cargo ships above
the uppermost continuous deck, and in both cases
outside the engine and boiler rooms and aft of the
collision bulkhead.
By the arrangement and/or heating of the fuel tank, the
emergency diesel equipment must be kept in a state of
readiness even when the outside temperature is low.
2.2.5 Fuel oil service tanks provided for emergency
diesel generators which are approved for operation in
port for the main power supply shall be so designed
that the capacity required under 2.2.4 is available at
any time. An appropriate low level alarm is to be
provided,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-25 09:29:49 | 显示全部楼层
很长知识,这中规定针对多大的船呢?小船要不要满足?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-25 10:36:52 | 显示全部楼层
同意四楼的观点,安全第一啊。低位报警后还能使用18小时,防止人的麻痹大意,船员不可能每天去看油柜里还剩多少油。如有报警,会提醒船员去补油。还能保证18小时的用量。毕竟应急电源是全船失电后的救命电源,可以启动应急空压机,舵机,紧急救火泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-25 17:18:54 | 显示全部楼层
经查阅CCS钢船规范,对应急电源的要求是对一些设备提供18小时的应急供电,由此可知,应急发电机日用油柜的设计应以此为依据,容积应为从溢流口到低位报警之间的满足18h即可,低位报警后需再次加油进去。

如果兼作停泊日用,则另当别论了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-25 19:49:08 | 显示全部楼层
以下内容摘自CCS规范 P4-18:
"2.2.4  港内停泊时使用的应急发电机2.2.4.1  如符合下列要求,则应急发电机可在船舶停泊港内期间向主电网供电:...... (3)  原动机的燃油供应柜应有适当的容量并设有低位报警,该低位报警应设定在对应于足够在本节2.2.2或2.2.3规定的供电时间内进行应急操作所需燃油量的液位上报警;"


2.2.2和2.2.3的基本要求是:应急发电机在应急状态时至少供电18h.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-25 21:22:11 | 显示全部楼层
好东西啊,顶一个多谢楼主分享啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-26 20:10:25 | 显示全部楼层
嗯  又学到了不少东西!!谢谢!◎
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-6 19:42:33 | 显示全部楼层
同意水中游龙的说法,
如果应急发电机兼作停泊发电机用的话,油箱要设置能满足应急发电机运行18小时的低位报警.
这样才能保证船舶安全.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-7 17:00:49 | 显示全部楼层
值得学习,顺便又把规范好好的看了一遍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-7 23:47:01 | 显示全部楼层
到低位报警的吧 ,

到低位报警的时候能用上18h
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-9 18:37:31 | 显示全部楼层
到低位报警的时候能用上18h
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-12 17:07:23 | 显示全部楼层
SOLAS公约中有规定,应急发电机油柜容积只要满足能使用18H即可(当然还有条件,比如使用哪些应急设备情况下),而没有规定是低位报警后还能使用18H,况且有谁见过应急发电机油柜有低位报警开关?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-13 11:08:31 | 显示全部楼层
船上的值班制度好像没有18个小时的吧,一般换班之前要进行交接。交接的时间这些都会查的。
报警后18小时欠妥。
楼主提的问题比较特殊要兼做停泊使用,那就不是单18个小时的问题了。
规范要求主、付机日用油舱柜使用8小时,两者比较起来还是18小时大。
应急的要求是高于日用的,就高不就低满足18小时就没上面问题了,当然如果你的发电机室足够大
搞个100小时什么的,船检也是没意见的,就怕船厂不同意哦--钢板可不便宜啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-25 23:35:15 | 显示全部楼层
引用第4楼水中游龙于2008-06-23 21:20发表的  :
应该是低位报警后还能使用18h,
因为你的应急发电机兼作停泊发电机用, 低位报警的作用就是警告船员:作停泊发电机用时发生报警,油柜的油不能再用了或请及时加油, 否则油柜的油就不能保证该发电机在船上应急工作时,运行18h了. 其实对于这种情况, 还应安装一个低低位报警.

如果应急发电机仅在应急时使用而不兼作停泊发电机,那么油柜从溢流口到低位报警之间的容积满足18h使用就可以了. 此时报警器是安装在油柜底部的.