大家看一下,这个发电机启动程序对吗?
副机备用操作步骤:
1. 首先把要备用的副机预润滑油泵放在“AUTO”位,机旁控制模式旋钮放在“REMOTE”位,关闭示功考克,油门杆放在”STARTING”位,此时集控室配电板上对应副机“REMOTE”和“READY TO START”指示灯亮。
2. 然后把集控室副机配电屏上“CONTROL MODE”放在“AUTO”位,按下要备用副机对应的”STAND BY”按钮,“1ST STAND BY”指示灯常亮,此时本台副机被选为第一备用。
3. 如上述操作选定另一台为“2ND STAND BY”.
4. 副机备用模式下,主电网发生以下几种不正常现象时:
1)      频率高于105%超过10S;频率低于95%超过10S;
2)      电压高于105%超过10S;电压低于93%超过10S;
3)      在用发电机ACB发生不正常脱扣;
“1ST STAND BY”副机27S内启动运行,15S后主开关合闸供电。如果“1ST STAND BY”不能正常运行,2ND STAND BY副机启动运行,15S内主开关合闸供电。如两台副机并电失败,应急发电机自动启动并网
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-15 15:17:12 | 显示全部楼层
应该是对的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-6 16:26:30 | 显示全部楼层
时间比较久了,现在回答不知道还有用么,大家交流,各船不太一样,你的描述比较像BEMAC配电盘发电机控制,第一条大发的机器有的要放在RUN位置,雅马的要放在starting位置,同时在要保证柴油机的调速器速度设定在运转油门刻度,不要在启动油门刻度。在网发电机异常脱扣后,备用机会立即启动运转正常后自动合闸,